PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Kompassmodul CMPS03 funktioniert nicht



tuxer
23.01.2007, 21:07
Hallo,

ich hab das Kompassmodul CMPS03 und möchte es über I²C ansprechen.
Zum Testen hab ich das Beispielprogramm auf der robotikhardware CD benutzt.
Das Problem ist, dass das Modul beim Auslesen der Firmwareversion nicht zu antworten scheint. Nach einiger Zeit kommt dann als Version 0 und bei den Messungen kommt anschließend ebenfalls immer 0 heraus.
Am I²C Anschluss und am Verbindungskabel kann es nicht liegen, da ein SRF10-Ultraschallmodul am gleichen Anschluss mit gleichem Kabel einwandfrei funktioniert.
Ist das Modul jetzt kaputt?



'################################################# ##
'cmps03_an_rnmega128funk.bas
'für
'RoboterNetz Board RN-Mega128Funk ab Version 1.1
'Das neue vielseitige RN-Controllerboard mit ATMEGA128
'und das Kompassmodul CMPS03 für Erkennung der Himmelsrichtung
'Datenblatt zu CMPS03 siehe Downloadbereich:
'https://www.roboternetz.de
'Aufgabe:
' Gibt die Himmelsrichtung in Bezug auf Norden aus
' Die Unterfunktionen können gerne in eigenen Programmen
' genutzt werden.
' Autor: Frank (Roboternetz)
' Modul: CMPS03 Devantech/robotikhardware.de neuste Firmware
' Getestet mit CMPS Firmware 11
'################################################# ######

Declare Function Rn_cmps_himmelsrichtung() As Word
Declare Function Rn_cmps_firmware() As Byte

' ---------------RN-Mega128Funk übliche ------------------

$regfile = "m128def.dat" ' Bei Mega 128 "
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 32

$crystal = 16000000 'Quarzfrequenz
$baud = 19200 'Baudrate für Funkmodul
$baud1 = 9600 'Baudrate für MAX

Config Scl = Portd.0 'Ports fuer IIC-Bus
Config Sda = Portd.1

Config Ping.0 = Output 'Spannung an LCD aktivieren
Lcdpower Alias Portg.0

Config Pine.2 = Output
Rdy_hostempfangsbereit Alias Porte.2 'Auf Low setzen wenn Empfangsbereit für Daten vom Funkmodul

Config Pine.5 = Input
Bsy_funkmodulsendebereit Alias Porte.5 'Ist Low wenn Funkmodul frei zum senden

Open "com2:" For Binary As #2 'Ausgabe über zweite serielle Schnittstelle (MAX)

Sound Portg.2 , 400 , 450 'BEEP bei RN-Mega128Funk
Sound Portg.2 , 400 , 250 'BEEP bei RN-Mega128Funk
Sound Portg.2 , 400 , 450 'BEEP bei RN-Mega128Funk
' ---------------------------------------------------

Dim Himmelsrichtung As Word
Dim Grad As Single
Dim V As Byte

Wait 3 'Warte 3 Sekunde

I2cinit

Print #2 , "RN-Mega128Funk CMPS03 Kompass Testprogramm "
Print #2 , "CMPS03 Kompass Firmware Version:" ; Rn_cmps_firmware()

V = 1

Do
Himmelsrichtung = Rn_cmps_himmelsrichtung()
Print #2 , "Himmelsrichtung in 0,1 Grad Schritten: " ; Himmelsrichtung
Grad = Himmelsrichtung / 10
Print #2 , "Himmelsrichtung genau in Grad: " ; Grad

V = V + 3
Wait 1
Loop

End

Function Rn_cmps_himmelsrichtung() As Word
Local Lob As Byte
Local Hib As Byte
Local Cmps_slaveid As Byte
Local Cmps_slaveid_read As Byte

Cmps_slaveid = &HE0
Cmps_slaveid_read = Cmps_slaveid + 1

'Register auswählen
I2cstart
I2cwbyte Cmps_slaveid
I2cwbyte 2
I2cstop

I2cstart
I2cwbyte Cmps_slaveid_read
I2crbyte Hib , Ack
I2crbyte Lob , Nack
I2cstop

Rn_cmps_himmelsrichtung = Makeint(lob , Hib)

End Function

Function Rn_cmps_firmware() As Byte
Local Firmware As Byte
Local Cmps_slaveid As Byte
Local Cmps_slaveid_read As Byte

Cmps_slaveid = &HE0
Cmps_slaveid_read = Cmps_slaveid + 1

I2cstart
I2cwbyte Cmps_slaveid
I2cwbyte 0 'Leseregister festlegen
I2cstop

I2cstart
I2cwbyte Cmps_slaveid_read
I2crbyte Firmware , Nack
I2cstop

Rn_cmps_firmware = Firmware
End Function


Wäre für Hilfe echt dankbar.

mfg

Michael
23.01.2007, 23:30
Hallo tuxer,

Mein (funktionierender) Code für das Auslesen des Kompasses sieht so aus:


I2cstart
I2cwbyte Adr_kom_w
I2cwbyte 1

I2cstart
I2cwbyte Adr_kom_r
I2crbyte Temp , Nack
I2cstop

Kompass = Temp

Den Unterschied macht vermutlich das fehlende I2cstop zwischendrin.

Gruß, Michael

pongi
24.01.2007, 09:07
Das fehlende stop zwischen schreiben und lesen braucht man nicht, wenn man einen repeated start sendet. Fragt mich aber nicht, wie das in Bascom geht, ich progge Assembly oder C. Es gibt aber sicher einen Unterschied, da ein anderer Statuscode verwendet wird.
Aber die Assembly-routine könnte ich dir schicken.

MfG

pongi

Jon
24.01.2007, 14:25
Das Modul wird wahrscheinlich nicht hops sein.
Nehme mal den SRF10 von Bus ab und probiere es nur mit dem CMPS03.
Was mich wunderet ist, dass er nur "0" ausgibt. wenn er keine Verbindung hat gibt er immer ein volles Word an. also irgendein Wert um 6500.

jon

tuxer
24.01.2007, 15:12
Hallo,

erst mal danke für eure Antworten.
Das Entfernen des I2cstop hat leider nichts gebracht, immer noch der selbe Fehler, zu mal in der Demo zu dem SRF10 der Befehl ebenfalls benutzt wird und der einwandfrei funktioniert.

@Jon: Ich hab den SRF10 nur zum Testen des I2C Busses, sowie des Kabels an das Board angeschlossen, anonsten ist er ab.

mfg tuxer