PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : RN-Controll - ATMEGA32 ADC - Spannung einlesen - Problem



Steffen44
11.01.2007, 13:48
Hallo

ich benutze das RN-Controll 1.4 mit dem ATMEGA32 wenn ich nun von allen Ports die Spannung einlese dann schwankt mein Ergebniss ab und zu so stark das es den Meßwert verunstalltet hier ein Beispiel :

Von der RS232 Ausgabe :

;0.93;0.93;0.00;0.93;5.00;5.00;5.00;5.00;0.00;
;0.94;0.93;0.00;0.93;5.00;5.00;5.00;5.00;0.00;
;0.94;0.94;0.00;0.94;5.00;5.00;5.00;5.00;0.00;
;0.94;0.94;0.00;0.94;5.00;5.00;5.00;5.00;0.00;
;0.97;0.97;0.00;151.35.00;5.00;5.00;5.00;5.00;0.00 ; ---> Problem String ist zulang
;1.06;1.06;0.00;1.06;5.00;5.00;5.00;5.00;0.00;
;1.18;1.18;0.00;1.18;5.00;5.00;5.00;5.00;0.00;
;1.18;1.18;0.00;1.18;5.00;5.00;5.00;5.00;0.00;
;1.18;1.18;0.00;1.18;5.00;5.00;5.00;5.00;0.00;


ich weis nicht wie "151.35.00" zustande kommt dieser Meßwert sollte niemals größer werden als wie 4 Zeichen wie im String definiert.

Hier ist der Source Code dazu :





Declare Sub Showporta()
Declare Sub Rnlcd_cursor(byval Spalte As Byte , Byval Zeile As Byte)
Declare Sub Rnlcd_clr()
Declare Sub Rnlcd(byval Text As String)


' ------------- Hier die üblichen RN-Control Anweisungen --------------
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 16000000 'Quarzfrequenz
$baud = 38400
Config Scl = Portc.0 'Ports fuer IIC-Bus
Config Sda = Portc.1

' ------------- Ende der üblichen RN-Control Anweisungen --------------




Const Rnkeylcd_slaveid_write = &H40 'I2C SlaveAdresse
Const Rnkeylcd_slaveid_read = &H41




'Config Adc = Single , Prescaler = Auto 'Für Tastenabfrage und Spannungsmessung
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc


Dim I As Byte
Do

'Hauptprogramm
Dim Stemp As String * 100


Call Showporta


' Zeichen Empfangen und Bestätigung per Beep

If Usr.rxc = 1 Then 'Wenn Byte empfangen...
I = Udr 'Byte aus UART auslesen
Select Case I
Case "Befehl1"
Sound Portd.7 , 400 , 350
Case "stop_adc"
Stop Adc
Sound Portd.7 , 400 , 350
Case Else
End Select
End If

'ende der Schleife
Loop


Dim Volt_a As Single
Dim Volt_b As Single
Dim Volt_c As Single
Dim Volt_d As Single
Dim Volt_e As Single
Dim Volt_f As Single
Dim Volt_g As Single
Dim Volt_h As Single



Const Ref = 5 / 1023 'Für Berechnung
Sub Showporta()

Local A As Word
Local B As Word
Local C As Word
Local D As Word
Local E As Word
Local F As Word
Local G As Word
Local H As Word


Config Porta = Input ' Port A als Anlogeingang konfigurieren
'Porta.0 = 1 'Interne Pullup Widerstande ein
'Porta.1 = 1
'Porta.2 = 1
'Porta.3 = 1
'Porta.4 = 1
'Porta.5 = 1
'Porta.6 = 1
'Porta.7 = 1


' Analogport abfragen
Start Adc '
A = Getadc(0)
B = Getadc(1)
C = Getadc(2)
D = Getadc(3)
E = Getadc(4)
F = Getadc(5)
G = Getadc(6)
H = Getadc(7)

'Bit Auflösung in Volt umrechnen
Volt_a = A * Ref
Volt_b = B * Ref
Volt_c = C * Ref
Volt_d = D * Ref
Volt_e = E * Ref
Volt_f = F * Ref
Volt_g = G * Ref
Volt_h = H * Ref

' Varible als String mit 6 Zeichen definieren
Dim Volt_a_2kommastellen As String * 4
Dim Volt_b_2kommastellen As String * 4
Dim Volt_c_2kommastellen As String * 4
Dim Volt_d_2kommastellen As String * 4
Dim Volt_e_2kommastellen As String * 4
Dim Volt_f_2kommastellen As String * 4
Dim Volt_g_2kommastellen As String * 4
Dim Volt_h_2kommastellen As String * 4


'STR() convert a numeric value into a string
Volt_a_2kommastellen = Str(volt_a)
Volt_b_2kommastellen = Str(volt_b)
Volt_c_2kommastellen = Str(volt_c)
Volt_d_2kommastellen = Str(volt_d)
Volt_e_2kommastellen = Str(volt_e)
Volt_f_2kommastellen = Str(volt_f)
Volt_g_2kommastellen = Str(volt_g)
Volt_h_2kommastellen = Str(volt_h)

' Fusing minmize to 2 decimal places
Volt_a_2kommastellen = Fusing(volt_a , "#.##")
Volt_b_2kommastellen = Fusing(volt_b , "#.##")
Volt_c_2kommastellen = Fusing(volt_c , "#.##")
Volt_d_2kommastellen = Fusing(volt_d , "#.##")
Volt_e_2kommastellen = Fusing(volt_e , "#.##")
Volt_f_2kommastellen = Fusing(volt_f , "#.##")
Volt_g_2kommastellen = Fusing(volt_g , "#.##")
Volt_h_2kommastellen = Fusing(volt_h , "#.##")



Print ";" ; Volt_a_2kommastellen ; ";" ; Volt_b_2kommastellen ; ";" ; Volt_c_2kommastellen ; ";" ; Volt_d_2kommastellen ; ";" ; Volt_e_2kommastellen ; ";" ; Volt_f_2kommastellen ; ";" ; Volt_g_2kommastellen ; ";" ; Volt_h_2kommastellen ; ";" ; "0.00" ; ";" 'Ausgabe aller 8 Analogausgänge + 1x Dummy da der letzte Wert im Excel durch den Zeilenumbruch nicht bearbeitet wird




End Sub



Der Code erlaubt es alle Analogports auszulesen und diese über die Serielle Schnittstelle wieder auszugeben.

Das ganze funktioniert auch ganz gut nur dann kommt das Problem das mit einem Schlag das Meßergebniss durch irgendeine komische Zahl ersetzt die länger als 4 Stellen ist und das obwohl ich extra String * 4 definiert habe.

Versteht ihr das ?

Gruß
Steffen

linux_80
11.01.2007, 18:53
Hallo,
hast Du schon mal probiert, den Originalwert vom ADC auszugeben, also ohne was zu rechnen oder umandeln, damit man sich mal vorstellen kann, was da so zusammengerechnet wird ?!