Hallo liebe Robotergemeinde!
Ich möchte bei einem Kollegen eine Mikocontrollerschaltung installieren, aber komischerweise finde ich da andere Umstände vor.
Vor ihm wohnte der Vermieter selbst dort und hat gewisse Steckdosen in der Voltzahl verringert. Natürlich konnte ich das betreffende Bauteil/die Baugruppe nicht finden, also hab ich in der Steckdose, die ich nutzen muss, nachgemessen. Das Voltmeter zeigt eine Leerlaufspannung von 44 Volt AC (Wechselstrom) an.
Damit kann ich leider nichts anfangen. Hätte ich bis zu 20V, würde ich einen 7805 mit Gleichrichter benutzen, hätte ich 230V, würde ich ein handelsübliches Netzteil mit anschließendem 7805 benutzen.
Was empfehlt ihr mir? Die Ausgangsleistung muss nicht groß sein, sollte etwa im Bereich eine 7805 (1W) liegen.
Grüße,
wulfi
Hallo thewulf00!
Ich würde Dir empfehlen ein handelübliches unstabiliesiertes Netzteil (mit Trafo, kein Schaltnetzteil !!!) der eine Ausgangsspannung ca. 40V hat. Wenn die Eingangspannund ca. 5 mal niedriger wird, bekommst Du am Ausgang ca. 8V, die dann mit 7805 stabilisiert werden kann.
Beim Problemmen mit 40V kannst Du auch mehr Netzteile mit niedrigeren Spannungen verwenden und die Ausgänge in Serie schalten.
MfG
Moritz f.
09.01.2007, 18:00
Hallo,
Wieso verringert man den die Spannung in Steckdosen? Kann mir da keinen nutzen vorstellen :)
sorry for OT!
MfG Moritz
Du liebst die Gefahr? Du weisst doch gar nicht, wie es zu dieser Spannung kommt, zumindest schreibst Du nichts davon. Nachher steht irgendwo unter den Lappen in der Putzkammer ein offener Sparstelltrafo rum?! Den Pfusch würde ich schleunigst rückgängig machen lassen.
Frei nach dem Motto: unsere Passschrauben sind halb verbrannt, darum kommen nur noch 180V aus der Dose. Macht nix, kaufen wir halt einen Fernseher mit Weitbereichsnetzteil!
Nicht dran rumfummeln !
Schliess doch einfach mal eine Tischlampe da an
diese 44V könnte auch eine Art "Automatische Staeckdosen Abschaltung" ein - wegen dem Elektrosmog
Sind das alle Steckdosen , in einem Raum ? evtl sogar das (ehemalige) Schlafzimmer / Kinderzimmer , dann ist das zu 99% die Abschaltzeugs.
Guck doch mal in den Sicherungskasten rein
Das ist die Sache des Vermieters und vom Elektrik-Klempner die Sache in Ordnung zu bringen.
thewulf00
10.01.2007, 09:04
Nicht dran rumfummeln !
Ich habe nicht vor, daran rumzufummeln, ich will nur die Spannung nutzen.
Schliess doch einfach mal eine Tischlampe da an
Wir haben nen Rasierer angeschlossen und er gibt keinen Mucks von sich, inner richtigen Dose geht er.
diese 44V könnte auch eine Art "Automatische Staeckdosen Abschaltung" ein - wegen dem Elektrosmog
Nein, das hat der Vermieter wegen seinen Kindern gemacht. Bspw. gibt es im Flur auch Lampenanschlüsse, die ähnlich "gekürzt" wurden, damit die Lampen nur sehr wenig Licht liefern. Seine Erklärung war, dass die Lampen immer brennen sollen, damit die Kinder, die evtl. nachts mal aufs Klo oder sonstiges müssen, immer Licht haben.
Sind das alle Steckdosen , in einem Raum ? evtl sogar das (ehemalige) Schlafzimmer / Kinderzimmer , dann ist das zu 99% die Abschaltzeugs.
Das betrifft genau 2 Stellen: Eine Steckdose im Bad (alle anderen im Bad normal) und die Flurbeleuchtung (2 Lampen).
Guck doch mal in den Sicherungskasten rein
Hab ich bereits, nichts zu finden.
Das ist die Sache des Vermieters und vom Elektrik-Klempner die Sache in Ordnung zu bringen.
Der Vermieter hat es selbst eingebaut.
Du liebst die Gefahr?
Nein, in der Wohnung werden, wie oben beschrieben, weitere solche spannnungsreduzierten Anschlüsse täglich genutzt.
Du weisst doch gar nicht, wie es zu dieser Spannung kommt, zumindest schreibst Du nichts davon.
Das stimmt, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber ich weiß, warum.
Nachher steht irgendwo unter den Lappen in der Putzkammer ein offener Sparstelltrafo rum?!
Das ist natürlich zu vermeiden!
Daher würde ich nach einem Trafo (der ja nicht nur durch den Fakt, dass die Eingangsspannung steigt, -grad, wenn man einen für 220V gedachten nimmt- plötzlich brennt) suchen. Nach dem Trafo gehört sowieso ne Sicherung rein. Natürlich ist die Steckdose noch im Sicherungskasten gesichert.
Den Pfusch würde ich schleunigst rückgängig machen lassen.
Das ist nicht möglich, da:
a) Es kein Pfusch ist, es wurde fachgerecht eingebaut.
b) Ich sicher nicht die Elektrik der Wohnung meines Kollegen umbaue, nur weil ich ne Mikrocontrollerschaltung einbauen will.
Frei nach dem Motto: unsere Passschrauben sind halb verbrannt, darum kommen nur noch 180V aus der Dose. Macht nix, kaufen wir halt einen Fernseher mit Weitbereichsnetzteil!
Du hast völlig recht: Wenn sich unerwartet die Spannung einer Steckdose ändert, ist das ein Alarmzeichen, aber bei o.g. Steckdose ist es seit dem Einzug meines Kollegen so und es ist gewünscht (vom Vermieter).
Ich gestehe darüber hinaus, dass ich nicht weiß, was Passschrauben sind.
Ich würde Dir empfehlen ein handelübliches unstabiliesiertes Netzteil (mit Trafo, kein Schaltnetzteil !!!) der eine Ausgangsspannung ca. 40V hat. Wenn die Eingangspannund ca. 5 mal niedriger wird, bekommst Du am Ausgang ca. 8V, die dann mit 7805 stabilisiert werden kann.
Das ist ne verdammt clevere Idee! Vielen Dank! Werde mir mal ein solches Netzteil besorgen, anschließen, und nachmessen.
Solange Du nicht weisst, mit welchen Mitteln es zu dieser Spannung kommt, kannst Du keine Aussage über die Zuverlässigkeit, Stabilität, Sicherheit,... machen. Ich würde bei Anschluss eines von mir gelieferten Gerätes jeglche Haftung ausschliessen, es dem Kunden verbieten und unterschreiben lassen. Nachher bin ich der A*sch, wenn Kunde meint, wenn Gerät XYZ daran läuft, müsste doch auch der Ölradiator funktionieren und ihm daraufhin die Hütte abbrennt. In so einem Fall möchte ich nicht als Zeuge oder Schlimmeres vernommen werden, auch wenn es noch so unwahrscheinlich ist.
thewulf00
10.01.2007, 13:23
Das stimmt sicherlich. Aber ich gehe nach dem Motto vor: Wer nichts bezahlt, ist kein Kunde. Wenn ihm die Bude abbrennt (was nicht passieren wird), dann hat er es selbst gebaut.
@thewulf00
Nein, das hat der Vermieter wegen seinen Kindern gemacht. Bspw. gibt es im Flur auch Lampenanschlüsse, die ähnlich "gekürzt" wurden, damit die Lampen nur sehr wenig Licht liefern. Seine Erklärung war, dass die Lampen immer brennen sollen, damit die Kinder, die evtl. nachts mal aufs Klo oder sonstiges müssen, immer Licht haben.
Der Vermieter hat es selbst eingebaut.
Das ist nicht möglich, da:
a) Es kein Pfusch ist, es wurde fachgerecht eingebaut.
Sorry wenn ich dir da wiederspreche aber ich würde da keinen einzigen Finger dran rühen egal ob Pfusch oder nicht solange du nicht weißt was da gespielt wird.
Das Risiko ist zu hoch das was in die Hose geht und egal ob du dann schuld bist oder nicht,dem letzten der nachweislich drann war zieht man die Hosen runter,das ist garantiert.
Damit du nicht meinst ich rede nur so daher:
Ich bin gelernter Elektriker (Industrie) und solange ich nicht ganz genau weiß was da gespielt wird würde ich tunlichst die flossen von den Dosen lassen.
Selbst wenn sie korrekt mit einem Trafo in der Spannung herabgesetzt sind so lese ich hier heraus das diese Maßnahme eben doch nicht so korrekt ausgeführt sein kann wie beschrieben.
Oder sind die Dosen entsprechend gekennzeichnet und du hast es nur nicht erwähnt ?
Wenn ja dann wäre eine Angabe der Beschrifftung sehr Hilfreich.
Sie ließe einen Rückschluss zu.
Das Voltmeter zeigt eine Leerlaufspannung von 44 Volt AC (Wechselstrom) an.
Ja !
Wenn es um Kinder ginge dann wäre bei allerspätestens 24V Schicht im Schacht.
du misst aber gleich 44V~
Selbst wenn ich das als Spitze-Spitze interpretiere und deinem Messgerät eine tolleranz von 10% unterstelle dann komme ich immernoch auf Effektive 28V was zuviel ist.
Also von "fachgerecht eingebaut" bin ich im Moment soweit ab wie unsere Regierung von der sicheren Energieversorgung.
Und was der Vermieter da erzählt ist irrelevant.
Mein Vermieter erzählt auch immer was von ruhiger Wohnlage dabei hab ich ne Großkreuzung vor der Tür und wohne an einer Bundesstraße wo den ganzen Tag der Verkehr brummt wie bekloppt.
Wenn ihm die Bude abbrennt (was nicht passieren wird), dann hat er es selbst gebaut.
Erstens kannst das nicht garantieren und zweitens,wenn was passiert dann wirst du sehen ob er dein Freund ist oder nicht.
Viele Leute neigen bei kapitalen Schäden (Egal ob Bude ab/angefackelt oder Personenschaden) dazu plötzlich mit dem Finger auf einen zu zeigen und "Der wars" zu sagen um sich selber zu retten denn der Menschliche Character ist meist so das sich in der Not jeder selbst der nächste ist.
Zudem: wer zuletz an der Anlage war ist immer Schulz (Leitsatz der Versicherer)
Wer nichts bezahlt, ist kein Kunde.
Und du bist doch sicher kein Facharbeiter mit Brief oder ?
In deinem Profil steht jedenfalls Dipl- Ing für IT.
Wenn du dir selber die Bude anzündest dann sagt der Richter "Dumm gelaufen" bzw. siehst du den garnicht erst.
Wenn du jemanden anderes die Hütten anzündest dann sagt der Men in Black plötzlich sowas ähnliches wie "Sie haben als nicht-Fachmann nix an fremden Dosen zu fummeln" und es kann zumindet ein Verweis dabei rausspringen (Das gibts nur einmal)
Sorry wenn ich mal wieder hart bin aber für jenand der Studiert hat siehst du das erstaunlich locker.
Oder mal als einfache Frage:
Würdest einfach jemanden der in der Richtung nix gelernt hat und der nur zuhause mal einige Heimnetzwerke aus 2-4 Rechnern gebaut hat (Server/Client mit allem üblochem) ein Teilnetz in einer Firma aufbauen lassen wo du gerade ein Projekt durchführst ?
Ganz ehrlich bitte !
Ich würde doch raten beim betreffenden Vermieter die Unterlagen anzufordern bzw. die Anschrift des auführenden Elektrounternehmens das damals die Anlage gelegt hat damit man Informationen einholen kann.
Bis dahin rate ich ganz dringend: "Die Finger von die Dinger" zu lassen.
Mag sein das alles korrekt ist,kann aber auch anders sein.
Ist zu deinem eigenen Besten und nicht bös gemeint.
Ich hab schon einiges mitgemacht wo es hieß das "alles korrekt" sei und am Ende wars grauenhaft.(Jaja,auch Architekten erzählen einem manchmal Märchen)
Da könnt ich stundenlang Anekdoten zitieren aber das schenk ich mir lieber.
thewulf00
10.01.2007, 15:54
Ich bin -ganz ehrlich- sehr schockiert und verunsichert. Nur weil ich studiert habe, sicher ich mich nicht gleich überall ab =)
Wenn Du wüsstest, was ich in meiner Wohnung -trotz Studium- alles nicht ordnungsgemäß gemacht hab. Du weißt ja, die Studierten machen das, was sie studiert haben, zuhause besonders schlecht :-)
Ich kann doch meinem Kollegen jetzt nicht die einzige 230V-Badsteckdose wegschnappen, nur weil die andere nicht funktioniert :-(
Aber ich glaube, das Messgerät hat den Effektivwert gemessen, so clever ist es nämlich :-) Aber eben Leerlaufspannung.
So, ich habe eben mit dem Kollegen telefoniert und ihm gesagt, dass ich die Dose nicht verwenden kann.
Ich danke euch allen für die Antworten, die Lösungen und die Warnung! Besonders Dir, Ratber!
Wie gesagt,was du machst mußt du selber entscheiden,bist alt genug dazu,aber die Konsequenzen im Worst Case sollten bedacht sein.
Ich würde mir es auch zutrauen eine Gasleitung zu legen aber ich tue es einfach nicht weil die Rehtliche Frage viel zu heikel ist.
Passiert was an einer ganz anderen Stelle dann grillt man mir trotzdem die Testikel auf kleiner Flamme und ich hab gehöhrt das sei etwas unangenehm ;)
Dein Bekannter ist gut beraten wenn er seinen Vermieter auffordert die Dosen wieder in den Ursprünglichen Zustand zu bringen damit er diese auch nutzen kann.
Falls er das unbedingt will natürlich.
Aber ich glaube, das Messgerät hat den Effektivwert gemessen, so clever ist es nämlich
Wie gesagt,hab ich es so günstig wie möglich gemacht damit es am Ende nicht um 1-2V geht.
44Veff für Kinder ?
Also in mir schallt es duch die leere meines Schädels immer der gleiche Satz........"Is nie und nimmer fachgerecht gemacht worden...." :D :D
Christopher1
11.01.2007, 09:11
44 Volt. Das hat der vermieter gemacht, wie geht den das?
Bei mir sind es immer ein paar mehr Volt.
Ich würde da auch nicht selber dran rumfummeln.
Christopher1
11.01.2007, 09:14
Ach so wir hatten mal 300 V auf der Steckdose, danach sind sämmtlich Elektronikgeräte kaputt gegangen.
Der erste Elektriker fand nichts, der 2. auch nicht, dann kam einer vom Stromlieferanten, der hat erst mal die halbe Straße aufgestemmt.
Der hat gesagt das ein Kabel beschädigt war, es ausgetauscht und dann ging es wieder. Die sachen haben wir zum Glück ersetzt bekommen.
thewulf00
11.01.2007, 13:03
Ach so wir hatten mal 300 V auf der Steckdose, danach sind sämmtlich Elektronikgeräte kaputt gegangen.
Der erste Elektriker fand nichts, der 2. auch nicht, dann kam einer vom Stromlieferanten, der hat erst mal die halbe Straße aufgestemmt.
Der hat gesagt das ein Kabel beschädigt war, es ausgetauscht und dann ging es wieder. Die sachen haben wir zum Glück ersetzt bekommen.
Das ist ja lustig ](*,) Aber Glück gehabt =P~
hmm. das ist doch irgendwie unfug..
wenn ich da nachtlichtlampen reinsetze, dann nehme ich einfach nachtlichtlampen, die nicht so hell sind und stromsparen,
Und wenn ne normale lampe gedimmt werden soll, kommt da intern der trafo/dimmer davor, das bau ich doch net fest ein..
Das mit den Kindern und den 44V~
da da ja auch andere steckdosen im zimmer sind, denke ich nicht dass das geplant war, das die kinder da reinfummeln können sollen in die 44V ;-) ..
hmm
thewulf00
11.01.2007, 13:13
hmm. das ist doch irgendwie unfug..
wenn ich da nachtlichtlampen reinsetze, dann nehme ich einfach nachtlichtlampen, die nicht so hell sind und stromsparen,
Und wenn ne normale lampe gedimmt werden soll, kommt da intern der trafo/dimmer davor, das bau ich doch net fest ein..
Das mit den Kindern und den 44V~
da da ja auch andere steckdosen im zimmer sind, denke ich nicht dass das geplant war, das die kinder da reinfummeln können sollen in die 44V ;-) ..
hmm
Ja, Du hast -genau wir Ratber- völlig recht. Ich überleg mir mal, ob ich der Sache auf den Grund gehen werde, oder nicht.
Hallo thewulf00!
Um Dich ein bischen zu ermutigen, würde ich Dir vorschlagen den Vermitter zu fragen, ob seine Kinder noch leben.
Wenn ja, kannst Du an den 44 Veff Steckdosen grenzloss "selber dran rumfumeln" ohne Dein Leben zu gefährden. :)
Übrigens, ich sehe für Dich keine Gefahr, ein auf dem Markt sich befindliches und für 230Veff vorgesehenes Netzteil (das sich wahrscheinlich im Kunstoffgehäuse befindet) in eine Steckdose mit 44Veff einzustecken. Sollte die Spannung unerwartet auf 230Veff springen, dann musst Du wahrscheinlich nur dem 7805 einen Kühlkörper vergrössern/zufügen.
MfG
Ja,reinstecken kann man es aber die Situation ist ja dennoch unklar.
Deswegen der Tip den Vermieter zu kontaktieren.
Er muß ja wissen "wo" die Verminderung stattfindet.
Ich gehe mal davon aus das die Wohnung eh nicht mit übermässig vielen Steckdosen ausgestattet ist als das man auf die beiden verzichten könnte so das alleine deswegen schon interesse daran hat.
Obendrein wäre eine Anpassung auf diese 44V bei der Versorgung zwar kein großes Problem (Linear mit Kühlkörper oder besser Schaltregler) aber man könnte dann die Schaltung ohne Änderung nirgends anders mehr betreiben.
@Christopher1
Es geht noch schöner:
Wir haben vor ca. 15 Jahren einen neuen Verteilerschrank bekommen und beim Nachbarn unter mir hat der Elktrikus im Feierabenddruck auf nem Freitag mal eben 2 Phasen an einen Kreis gelegt ohne zu prüfen.(Aua,sag ich nur.Böse Falle)
Schon am gleichen Vorabend sprangen meinem Nachbarn einige Geräte fast vom Tisch (Symbolisch natürlich) mit dem Ergebnis das einige Gerätesicherungen hops gingen und auch einige Netzteile ganz hinüber waren.
Das einzig Krasse war die Kaffemühle seiner besseren Hälfte.
Die mahlte wenige Sekunden sehr flott unter Geräuschentwicklung bevor sich der Motor mit "Poff" und SOS-Rauchzeichen verabschiedet hat :lol:
Hat die Versicherung aber ohne Probleme gezahlt.
Nur die ausführende Firma war nicht begeistert denn die konnten am besagten Freitag Abend ne kleine gratis-sonderschicht einlegen und sich das Gezeter von der Gattin anhöhren *fg*
thewulf00
11.01.2007, 15:16
sich das Gezeter von der Gattin anhöhren *fg*
Oh-oh, das ist immernoch das schlimmste...
Ja eben.
Die hat da wärend die Handwerker den Fehler beseitigt haben ne geschlagene halbe stunde rumgekeift.
Selbst ich hab jedes Wort von ihr verstanden sofern sie es klar artikuliert hatte und ich hab nicht absichtlich gelauscht oder sowas.
Da wird einem die Milch im Kaffe sauer :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright ©2024 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.