Hi,

ich möchte ein Thermoelement zur Temperaturerfassung einsetzen.
Temperaturbereich 0-500°C. Ich denke das müsste mit einem K-Typ machbar sein.

Dazu habe ich zwei Fragen:
Hat jemand einen Schaltplan wie man das thermoelement mit dem µC verbindet?
Wo bekommt man ein solches Thermoelement günstig?

BASTIUniversal
24.12.2006, 14:52
Hi!
Solche Thermoelemente bestehen ja quasi nur aus ner gelöteten Verbindung zwischen 2 Metallen. Dadurch entsteht eine ziemlich kleine Spannung.
Diese Spannung muss man erstmal relativ stark verstärken und dann auf nen A/D-Wandler geben.
Soweit kein Problem, aber durch die Lötverbindungen zwischen dem Thermoelement und der Schaltung entstehen auch Spannungen (die Wirken auch als Thermoelement) die kompensiert werden müssen.
Dafür gibt's aber spezielle IC's, musst mal bei z.B. Maxim suchen.

MfG

chientech
24.12.2006, 15:46
Danke,


zwischen dem Thermoelement und der Schaltung entstehen auch Spannungen

genau aus dem Grund wollt ich nachfragen.

chientech
24.12.2006, 17:51
Den IC find ich gut:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3903

was meint ihr?

user44
25.12.2006, 08:39
Hallo,

dass mit dem link zu Maxim empfohlene IC ist für Thermoelemente nicht einsetzbar! Es ist für den Betrieb eines RTD (widerstandfühlers) entwickelt worden.

Es stellt sich aber grundsätzlich die Frage, ob es denn unbedingt ein Thermoelement sein muss. Die Probleme wurden ja schon erwähnt. Ein Pt100 kann bis 850°C erfassen .... und mit dem würde auch das oben erwähnte Maxim-IC arbeiten..... das IC bekommt man kostenlos als Muster.

Auch für Thermoelemente gibt es fertige ICs. Von Analog Device sind die Typen AD580 bzw. 590 auf dem Markt. Hier kann man das Thermoelement direkt an das IC löten. Die ICs haben (so glaube ich jedenfalls) eine Kaltstellenkompensation.

Lieferanten für alles sind CONRAD usw.

Gruß

Werner

r.moshage
25.12.2006, 11:19
Wenn es den ein Thermoelement sein soll und ein IC von Maxim schau dir mal den MAX6675 an .http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3149/CMP/BTDT

chientech
25.12.2006, 13:54
Danke für die Antworten,

Eigendlich spielt es keine Rolle ob ich ein Thermoelement oder ein RTD verwende. Ich möchte nur einen Temperaturbereich von ca. 0-300 oder 400°C mit einer komfortablen Auflösung erfassen. Ich hoffe 1-2°C ereichen zu können.

@user44
Danke für die Aufklärung.
Ich such eigendlich nach einem IC. (Thermoelement oder RTD auf die eine Seite und proportionale Spannung auf der anderen heraus.)
Da brauch ich für den MAX6603 nur noch nen Pt200 in meinem Temperaturbereich.

@r.moshage
Es muss nicht zwingend Maxim und Thermoelement sein.

Dein Vorschlag ist interessant obwohl mir eine proportionale Ausgangsspannung lieber wäre. AD-Wandler ist einfacher als ein serielles Protukol vielleicht ring ich mich aber doch noch dazu durch, weil dann der Wandlungsfehler Wegfallen würde.
Gibt es diesen Baustein auch mit proportionaler Ausgangsspannung?
Und wo bekomm ich ein passendes Thermoelement mit ca. 2m her, bei E-Bay ist das ein ziemlicher Jungel und der Temperaturbereich bis ca. 400°C ist auch schwer zu finden.

r.moshage
25.12.2006, 14:22
Typ K-Thermoelemente findest du bei Conrad z.b. Best.Nr.120756-G0.
[/url]

tobimc
25.12.2006, 14:37
HI

Ich habe ein Typ-K Thermoelement in Kombination mit einem MAX6675 im Einsatz.

Das ist ganz einfach. Wenns denn mal funzt.
Und das Geld auf jeden Fall wert.

VLG Tobi

chientech
27.12.2006, 00:40
Hi,

ich hab mich mitlerweile für ein Thermoelement (K-Typ) und einen AD597AH entschieden. Hat jemand Erfahrung mit Thermoelementen, ich such einen K-Typ mit Anschlussleitung ca. 1-2m und offenem Ende (einfach zwei Drähte) gibt es sowas?

Oder weiß jemand wo ich nen RTD (PT200) mit gleicher Anschlussleitung herbekomm dan benutz ich diesen in Verbindung mit einem MAX6603. Ich konnte nirgends einen PT200 finden.

@tobimc
was benutzt du für ein Thermoelement?

user44
27.12.2006, 08:50
Die erwerbbaren Thermoelemente haben in der Regel Anschlussleitungen von 10-50 cm Länge. Diese kann man aber unter Beachtung der Spielregeln verlängern. Dazu muss man natürlich das richtige Drahtmaterial und passende Steckverbinder nehmen. Die Verlängerung nennt man Ausgleichsleitungen. Ein möglicher Lieferant - auch für Pt200 - wäre RSonline.

http://www.rsonline.de/cgi-bin/bv/rswww/searchBrowseAction.do?D=thermoelement&Nr=AND%28avl%3ade%2csearchDiscon_de%3aN%29&Ntk=I18NAll&Nty=1&Ntt=thermoelement&N=0&name=SiteStandard&forwardingPage=line&R=4559528&callingPage=/jsp/search/search.jsp&BV_SessionID=@@@@0458764445.1167205630@@@@&BV_EngineID=ccdhaddjjgmdjjgcefeceeldgkidhgh.0&cacheID=deie

Übrings: Warum eigentlich gerade ein Pt200?

Gruß
Werner

tobimc
27.12.2006, 10:19
HI

Ich benutz so ein Thermoelement von Conrad, die Bestellnummer weis ich leider nimmer. Der hat etwa 1m Kabel und einen Stecker am Ende. Aber den kann man ja abschneiden...

Macht das mit den Thermoelementen nicht komplizierter als es ist. ;)

Ein Typ-K Thermoelement mit einem MAX6675 ist absolut einfach zu handeln. Einfach zusammenlöten, auslesen, fertig.
Ich war echt begeistert, weil der IC direkt in 1/4 °C ausgibt.
Kein ADC und kein wildes Rumgerechne und Eichen wie bei nem PTxy.

VLG Tobi

higedigdag
29.01.2007, 20:12
für thermoelemente habe ich folgende links

Schuricht Thermoelement Typ K Mantel (http://www.distrelec.com/ishopWebFront/catalog/product.do/para/language/is/de/and/shop/is/DE/and/id/is/01/and/node/is/acafacacadau/and/series/is/1.html)

Schuricht Thermoelement Typ K (http://www.distrelec.com/ishopWebFront/catalog/product.do/para/language/is/de/and/shop/is/DE/and/id/is/01/and/node/is/acafacacadav/and/series/is/1.html)

ich weiß nich ob die preise mit conrad mithalten können ;)