hunted_babel
22.11.2006, 13:13
Ich habe ein kleines Problem mit meiner Steuerung in Gegenwart von Schweißgeräten und laufenden Motoren(die am Frequenzumrichter angeschlossen sind).
Ich habe eine Steuerung mit einem Atmel Mega 16 auf einer Platine, die in einen Alu-Gehäuse eingebaut. Das Gehäuse habe ich mit einer Erde-Leitung verbunden. Zusätzlich ist noch eine RTC (mit Batterie und Quarz)eingebaut.
Wenn also das Schweißgerät(hat nichts mit der SPS zu tun), das ungefähr 2-3m weg ist, an gemacht wird, resetet die SPS.
Und wenn ich den Motor anstelle(hat nichts mit der SPS zu tun), dann bleibt die Zeit stehen.. nach ein paar Minuten.
Also eigentlich habe ich dann wohl 2 Probleme.
Und ich denke es liegt an der elektromagnetischen Strahlung, da ich die SPS inzwischen mit einer Batterie Versorge, kann keine Fremdstörung aus dem Stromnetz kommen. Um die Leitung zwischen Batterie und SPS-Gehäuse hab ich nun auch noch ein Ferritkern gelegt, hat leider bis jetzt alles nichts gebracht.
Vielen dank für Hilfe und Kommentare,
~ hunted_babel
Ich habe eine Steuerung mit einem Atmel Mega 16 auf einer Platine, die in einen Alu-Gehäuse eingebaut. Das Gehäuse habe ich mit einer Erde-Leitung verbunden. Zusätzlich ist noch eine RTC (mit Batterie und Quarz)eingebaut.
Wenn also das Schweißgerät(hat nichts mit der SPS zu tun), das ungefähr 2-3m weg ist, an gemacht wird, resetet die SPS.
Und wenn ich den Motor anstelle(hat nichts mit der SPS zu tun), dann bleibt die Zeit stehen.. nach ein paar Minuten.
Also eigentlich habe ich dann wohl 2 Probleme.
Und ich denke es liegt an der elektromagnetischen Strahlung, da ich die SPS inzwischen mit einer Batterie Versorge, kann keine Fremdstörung aus dem Stromnetz kommen. Um die Leitung zwischen Batterie und SPS-Gehäuse hab ich nun auch noch ein Ferritkern gelegt, hat leider bis jetzt alles nichts gebracht.
Vielen dank für Hilfe und Kommentare,
~ hunted_babel