PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : A/D Wandler mit neg. Spannung



chientech
18.11.2006, 18:17
Hi,

Ich hab ein Mega32 Board.
Was passiert wenn am AD-Wandler versehendlich eine negative Spannung
anliegt.
Verfügt das Board über eine Schutzbeschaltung? bzw. ist das unbedenklich?

Ich will eine Messspannung mit einem OPV aufbereiten, dabei könnte es vorkommen, dass eine negative Spannung am AD-Wandler anliegt.

magnetix48
18.11.2006, 18:25
Hallo chientech,

die Eingänge des AVR haben eine Schutzschaltung eingebaut. Zusätzlich kann es nicht schaden, wenn du zwischen OPV Ausgang und AVR Eingang einen Schutzwiderstand von 100 bis 1000 Ohm einbaust. Der Eingang ist sehr hochohmig, so entsteht kein nennenswerter Fehler.
Bei einigen OPV-Schaltungen kannst du auch die Aussteuerung in negative Richtung mit einer Diode begrenzen.

Gruß
Detlef