PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Falsche Belegung bei RN-Mega128Funk



linux_80
07.08.2006, 11:29
Hallo,

so wie es ausschaut, sind die Pins des ADC beim Board falsch zugeordnet, denn verglichen mit den meisten (vielen) anderen AVRs sind die ADC beim 128er nicht bei PortA sondern bei PortF !!
[-X

siehe auch diesen Thread
https://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=22009

Ich hab zwar nicht das Board, aber den Schaltplan aus dem PDF zum 128er Funk.

Frank
07.08.2006, 12:04
Hi,
ich werde mir das in Kürze mal anschaun. Eventuell ist da tatsächlich ein Schnitzer bei der Belegung drin. Shit! Danke für Info

Frank
07.08.2006, 15:39
Du hast natürlich recht.
Ich habe die Anleitung entsprechend angepasst und etwas erweitert.

Hier ist die letzte Version der Anleitung (Datum 7.8.2006):
https://www.roboternetz.de/phpBB2/dload.php?action=file&file_id=338