PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Was für Pull-Up Widerstände?



ACU
09.06.2004, 19:00
Hallo!
Da bei der CC2 (mit Applikationboard) nur 4 Digitalports mit Pull-Up Widerständen bestückt sind, würde ich gerne die anderen auch noch austatten.

Wieviel Watt Widerstände brauche ich?
Ich habe in Schaltplan des Applikationboard nur gefunden, dass die Widerstände 10k groß sein müssen.

Danke im Vorraus.

ACU

Manf
09.06.2004, 19:29
Da an dem Widerstand nur 5V abfallen können, kann der Strom auch nur 0,5mA groß werden. Damit sind wir bei 2,5mW. Wenn man das auch noch für 7V betrachtet, dann ist es auch nicht viel mehr, soaß die kleinste Baugröße ausreichen wird.
ca. 125mW oder bei SMD ca. 60mW
Manfred

ACU
09.06.2004, 19:48
Danke für die Antwort!
Passiert eigentlich was schlimmes, wenn ich einen Widerstand mit einer größeren Leistung nehme?
(außer das der größer ist und mehr wiegt).
Ich denke eigentlich nicht oder?

Matthias
09.06.2004, 20:17
Nein. Er wird eben nicht so schnell warm, weil er mehr Leistung absorbieren kann. Bei Pull up's würde ich immer das kleinste was man so kriegt nehmen.

09.06.2004, 20:20
Passiert eigentlich was schlimmes, wenn ich einen Widerstand mit einer größeren Leistung nehme?
(außer das der größer ist und mehr wiegt).
Ich denke eigentlich nicht oder?


Zu gross ist egal nur zu klein ist schlecht.

Matthias
09.06.2004, 20:30
Bei Pull-Ups kann man's wohl nicht zu klein machen. außer man findet irgendwo 2,5mW-Wiederstände findet...

ACU
09.06.2004, 21:28
Ich denke aber mal auch da aollte es keine Probleme mit Überhitzung geben, da die Verlustleistung ja trotzdem nicht sehr groß ist.

Ich habe ja ne tolle Beitragszahl erreicht:
123

hrrh
09.06.2004, 22:13
es gibt eine regel, dass man (je nach verwendungszweck) um bis zu 100% ueberdimensioniren soll; besonders bei anwendungen bei den es etwas waermer wird.

Manf
09.06.2004, 23:30
Was soll "bis zu 100% ueberdimensioniren" heißen?
Sollen nun doch 2,5mW + 100% = 5mW Widerstände gesucht und eingesetzt werden?
Wohl eher nicht, größere Widerstände sind leichter verfügbar.

Matthias
10.06.2004, 10:11
Das war nur für spezifische Zwecke (vielleicht welche mit Wechselspannung oda so) gedacht. Ich meine mit den 2,5W nur, dass man den Wiederstand für nen Pull-Up wohl nicht zu klein kriegen kann.

hrrh
10.06.2004, 11:48
das mit dem ueberdimensioniren war fuer erhoete anfordeungen (hohe umgebungstemperatur, scghlechte belueftung) gedacht. ist bei dem hier angesprochenen zweck nicht umbedingt noetig

Matthias
11.06.2004, 18:11
Aso. Bei wechselspannung müsste man aber auch größere nehemen...

Ich hab auch ne dolle Zahl erreicht: 999

matren
11.06.2004, 19:18
Also ich denke man sollte vorsichtshalber einen Sicherheitsfaktor von 2 nehmen (200%) und gleich die extrem starken Wiederstände mit 7,5mW nehmen. Sicher ist sicher !!! :)

recycle
11.06.2004, 22:24
Aso. Bei wechselspannung müsste man aber auch größere nehemen...


Warum?
1 Watt = 1 Watt, egal ob es mit Wechsel- oder Gleichstrom erzeugt wird.

matren
11.06.2004, 22:51
Ok, ok.
Also, für alle µC die mit Wechselstrom betrieben werden, enpfiehlt es sich die Pull-Up Widerstände etwas größer zu dimensionieren.

Ha, jetzt tu mir das mal einer wiederlegen ! :)

Gleylancer
04.07.2004, 02:19
Hmm, wenn mich net alles täuscht erschlägt mein Prof alles was mit Pull-Up Pull Down zu tun hat mit 10k.
Aber ohne garantie

Ich will ja nur ein definiertes Signal erzeugen, keine Leistung verbraten.
MFG

hrrh
04.07.2004, 10:47
bei der ( http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Bruegmann-Digital-Roehren-Clock/Digital-Roehrenuhr.htm ) digiltaluhr sind die wiederstaende sicher anderst dimensioniert. der stromverbrauch ist etwas hoher als man das von normalen digeltalschaltungen kennt und liegt bei 460VA