Hallo,

ich überlege gerade wie Einfach es sein könnte, zwei uC (punk zu punkt) mithilfe von CAN-Transceiver in störungsbehafteter Umbegung miteinander zu verbinden!

Ich habe mir überlegt den Transceiver direkt an den RxD/TxD des z.b. ATMegas zu hängen :

http://defencemercury1.dyndns.org/scans/image0008.jpg

Da ich gerade nur einen Tranceiver zur verfügung habe, und leider kein langes Kabel wo quer durchs Haus geht, kann ich leider nicht testen und wollte fragen wer sowas schon mal gemacht hat?

Wie lang war dann sein Kabel, welche Geschwindigkeit und wieviel Fehler sind bei der Datenübertragung endstanden?

Grüße
Alex

the_Ghost666
08.06.2006, 20:15
also ich meine CAN-Bus ist für bis zu 1km Kabel gedacht, sehr störsicher. zumindest auf dem papier, aber es wird auch in der industrie benutzt, ich denke du solltest kein großes problem bekommen, das zu verlegen. allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das so einfach geht, wie du willst. CAN bus braucht diverse header usw, die man erst schicken muss um den empfänger vorzubereiten. es ist wesentlich komplizierter als n einfacher RS232.
Willst du denn das Kabel selbst einziehen oder ein vorhandenes nutzen?

Alex20q90
08.06.2006, 20:33
Hallo,

danke für die Antwort!


CAN bus braucht diverse header

Ja schon richtig! Aber ich lasse den CAN-Bus-Controller einfach weg!

Und laut Datenblatt schaltet der Tranceiver einfach die Pegel um! Dem scheint es auch egal zu sein was da jetzt für Daten kommen, und von wem! Nur weis ich nicht wie Zeitkritisch das ganze ist.

Grüße
Alex

uwegw
08.06.2006, 20:33
Wenn du sowieso noch Transceiver besorgen musst, könntest du auch RS422/RS485 verwenden. Da kannst du auf jeden Fall direkt an den AVR gehen, ohne noch irgendwelche Protokolle beachten zu müssen.

Alex20q90
08.06.2006, 21:36
könntest du auch RS422/RS485 verwenden

hmm, von der Funktion her macht der RS485-Transceiver das gleiche wie der für den CAN-Bus, nur der eine arbeitet mit 5V der andere mit 12V Leitungsspannung....

beide haben 120Ohm Abschluss.

12V ist natülich besser ;-)
5V kommen aber einfacher von nem Spannungsregler als von nem 12V Bord-Netz..

hmm, da muss ich wohl "ehne mene miste" anwenden...

grüße
Alex

shaun
09.06.2006, 01:09
Entscheidend ist nicht wirklich, womit Du einspeist, sondern wie die Schwellen Deines Empfängers liegen. Was Du vor hast ist natürlich kein CAN-Bus mehr, dazu gehört eine vollständige Implementierung dessen, was nach dem physical Layer folgt, dadurch bekommst Du erst die Störsicherheit. Um einfach nur Daten zu schieben reicht sicher RS422 (PtoP) oder RS485(PtMP), morgen werde ich dazu mal ein kleines Projekt auf meine Homepage stellen, es geht um die Anbindung einer Eumex-ISDN-Anlage zwecks Programmierung über 40-50m strukturierte Verkabelung. Diese Anlage muckt schon, wenn man die mitgelieferten 3m RS232-Leitung verdoppelt, daher diese Aktion.
In meiner Studienarbeit habe ich ohne viel nachzudenken und nachzuprüfen einen RS485-Bus über ein freies Paar CAT5/6-Verkabelung geschickt, dabei konnte ich keine Probleme feststellen. Die Übertragungsrate ist bei 38400bps, beim vorgenannten TK-Anlagen-Projekt bei 115200bps. Fehlerkorrektur in der Software ist für sicherheitsrelevante Anwendungen unbedingt erforderlich!