PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : mit KTY Auflösung von mehr als 1°C



ba4_philipp
22.05.2006, 08:40
Hallo,

ich lese überall immer nur das man den KTY einfach über 2K7 an 5V hängen soll und dann im Knoten die Spannung an den AD gibt. Um es noch besser zu linearisieren habe ich auch Schaltungen mit serien und parallel Widerstand gesehen.

Das Problem was die Schaltungen alle haben, war das ich damit nur eine Auflösung von 1°C aus dem AD bekomme (1LSB = 1°C bei dem was ich gesehen hab).

Ich würde gerne den AD Bereich (Mega8 mit 10Bit) weiter ausnutzen und so viel Auflösung wie möglich rausholen. Das das dadurch nciht genauer wird weiß ich auch, aber ich benötige zum Regeln etwas mehr Auflösung.

Der Einsatz eines OP wäre auch kein Problem.

Kennt jmd eine gute Schaltung?

Vielen Dank schonmal
Gruß Philipp

Manf
22.05.2006, 09:00
Hier gibt es eine Verstärkerschaltung im Datenblatt, die angepasst werden kann.
Manfred

https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=19918
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/various/SC17_GENERAL_TEMP_1996_3.pdf
Fig.19 Temperature measuring circuit using a KTY81-110 sensor.

ba4_philipp
22.05.2006, 09:32
Ok, vielen Dank. Das ist ja im Prinzip nur die angesprochene Schaltung mit reihen und parallel Widerstand plus OP. Ich schau mir das man an, wird aber wohl genau das sein, was ich machen wollte. evtl. noch unten etwas abschneiden vom nicht benötigtem Bereich.

Vielen Dank und Gruß Philipp

ba4_philipp
22.05.2006, 09:52
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem KTY 81-110 und 81-120?

Die erste 1 steht ja mein ich für 1K bei 15°C
Die zweite Ziffer ist dann wohl die Abweichung in % oder?
und die dritte? gibt ja auch KTY 81-122 usw?

beschreibt die evtl. die Richtung der Abweichung ?
also
0 = +/- x%
1 = -x%
2 = +x%

Gruß Philipp

Manf
22.05.2006, 12:09
Die erste 1 steht ja mein ich für 1K bei 15°C

Die zweite Ziffer ist dann wohl die Abweichung in % oder?
und die dritte? gibt ja auch KTY 81-122 usw?

beschreibt die evtl. die Richtung der Abweichung ?
also
0 = +/- x%
1 = -x%
2 = +x%

So sehe ich es auch nach Datenblatt. nur: (T_ref=25°C)
Manfred

Olle_Filzlaus
22.05.2006, 12:16
Habe zur Zeit das selbe Problem. Bei meiner Suche im Netz bin ich auf diese Seite hier gestoßen:

http://www.gafu.de/frameset800x600css.html?elektronik/schaltungen/index.html

dort etwas runterscrollen bis zum "Meßverstärker für Temperaturmessungen mit dem TNC2 mit ADC"

Die Schaltung erfühlt alle deine angaben.

cu arno