PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Zustand des Powerports abfragen?



Marvin
21.05.2004, 22:33
Hi,
gibt es eine Möglichkeit den Zustand des Powerports beim RNBFRA1.2
abzufragen?
Ich möchte gern eine LED am Port ein- bzw ausschalten, ohne den Zustand der anderen Ports zu verändern. (Soll ne Warnanzeige für niedrige Akkuspannung werden)
Der folgende Code funzt leider nicht, denn das Auslesen des Powerports ergibt immer 0.


I2cstart
I2cwbyte Readpowerport_adr
I2crbyte I2cdaten , Nack
I2cstop
If Volt < 8 Then
I2cdaten = I2cdaten Or &B01000000
Else
I2cdaten = I2cdaten And &B10111111
End If
I2cstart
I2cwbyte Writepowerport_adr
I2cwbyte I2cdaten
I2cstop


Muss ich eine Zustandsvariable führen, oder geht das geschickter?

Grüsse, Marvin

Frank
22.05.2004, 10:31
Hi,
der Powerport hängt an einem PCF. Da kann man Ausgabebyte nach meinem Wissen nicht zurücklesen da er beim Lesen immer auf Eingang schaltet. Also Zustandsvariable führen! Das eine Byte verkraftet der Mega leicht ;-)

Marvin
22.05.2004, 16:18
Alles klar, danke für die Antwort.


Grüsse, Marvin