PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Themperaturfühler Kabellänge?



Andi15
01.05.2004, 22:57
Hallo!
Ich möchte mir mit einer C-Control eine Steuerung für den Pufferspeicher
im Heizraum und evtl. einmal für Sonnenkollektoren bauen.
Es würden allerdings ziemlich lange Sensorleitungen entstehen (bis 30m).
Welche Sensoren eignen sich noch für solche Entfernungen?
Oder wirkt sich die Kabellänge auf einen PT100 z.B. nicht so stark aus.
Welchen Sensor würdet Ihr für solche Anwendungen grundsätzlich empfehlen. Bin für jede Hilfe Dankbar.
mfg
Andi

Dino Dieter
02.05.2004, 00:00
Hallo

Schau dir mal die DS1820 und deren Nachfolger an.

Sollte ohne Probleme damit möglich sein.

MFG
Dieter

hrrh
02.05.2004, 09:02
sensoren mit intergrieten AD-wandler. die kabellaenge kann dann extrem lang sein

badhugo
02.05.2004, 11:52
wenn du nur zb nur eine soll-temperatur erreichen willst, und dem entsprechend etwas schaltest (pumpe ect) kannst du auch einen selbständigen temperatursensor dort anbringen und eine schaltleitung zu deinem c-control legen, denn die kabellängen können fast unendlich lang werden...

Manf
02.05.2004, 15:48
Drei Vorschläge gibt es, digitale Signale über die Strecke zu übertragen, binär, serielle Übertragung oder ganz allgemein digital.
Bei PT100 und ähnlichen Widerstandssensoren hat man mit dem Spannungsabfall auf der Leitung Probleme.
Der Spannungsabfall auf der Leitung sollte bei der Widerstandsmessung entkoppelt werden. Es gibt Möglickeiten hierfür doch wenn der Einsatz von Sensoren mit digitaler Schnittstelle möglich ist, sind die sicher bei 30m Entferung vorzuziehen.
Manfred

Andi15
02.05.2004, 17:13
Herzlichen Dank für eure Antworten.
Würde nicht auch ein Sensor der eine Stromqelle darstellt z.B. AD592
funktionieren?
mfg
Andi

Manf
02.05.2004, 17:31
Der Stromausgang ist speziell für lange Leitungen geschaffen. Zur präzisen Messung ist nur eine gute Isolation erforderlich, die die Leitung bietet, der Längswiderstand der Leitung geht nicht in die Messung ein.
Manfred

hrrh
03.05.2004, 19:33
man muss allerdings berueksichtigen, dass jedes kabel einen wiederstand darstellt und der innernwierderstand von ad-wandlern nicht unendlich nidrig ist. bei einer heitzungssteuerung sollte das allerdings kein allzugrosses problemdarstellen, wenn es genauer gerden soll muss man diesen messfehler genau "rausrechnen"

Manf
03.05.2004, 22:40
man muss allerdings berueksichtigen, dass jedes kabel einen wiederstand darstellt und der innernwierderstand von ad-wandlern nicht unendlich nidrig ist. bei einer heitzungssteuerung sollte das allerdings kein allzugrosses problemdarstellen, wenn es genauer gerden soll muss man diesen messfehler genau "rausrechnen"
Geht bei diesem Kommentar um den Einsatz des AD592?

Wie soll der Widerstand des Kabels in der Messung berücksichtigt werden? Er liegt um viele Größenordnungen tiefer als als der Ausgangswiderstand des Sensors. Im vorliegnden Fall hätte der Widerstand einen Einfluß von unter 0,000001.

"wenn es genauer gerden soll muss man diesen messfehler genau "rausrechnen"."

Wie ist das gemeint? Was für Temperaturmessungen mit AD592 sollen das sein? Im Datenblatt sind konkrete Angaben über Linearität und Alterung, die eine solche Präzision nicht hergeben.

Manfred