Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Kurzschlußspannung und -Strom eines Trafos
MischaMV
30.11.2005, 14:05
Hallo. Kann mir bitte jemand erklären was man unter Kurzschlußspannung und -Strom eines Transformator versteht.
Vielen Dank.
Gruß Michi.
Kurzschlußspannung:
Die Kurzschlußspannung ist die Spannung, die man bei kurzgeschlossener Sekundärseite primärseitig anlegen muß, damit der primärseitige Nennstrom fließt.
Kurzschlußstrom:
Der Kurzschlußstrom ist der Strom, der auf der kurzgeschlossenen Sekundärseite fließt, wenn man primärseitig Nennspannung anlegt.
Gruß,
askazo
Kurzschlußstrom ist einfach: Das Wort sagt es bereits. Der Strom der bei einem Kurzschluss fließt.
Aber Kurzschlußspannung ??? Gibts das überhaupt, die müsste doch 0 sein! Wo steht das?
Nachtrag: Da war jemand schneller! Ja das ergibt einen gewissen Sinn
MischaMV
30.11.2005, 15:24
Gibt es Formeln dafür?
Danke.
whitesun
30.11.2005, 18:32
Gibt es Formeln dafür?
Nicht so richtig. Da müßte man in die Datenblätter/Typenschilder der Trafos schauen und wissen wie hoch die Kurzschlußspannung sein darf. Die Angabe wird in % angegeben und bezieht sich auf die Nenneingangsspannung die auf dem Typenschild angegeben sein sollte..
Spannungswandler < 1%
Spartrafo 1 - 2%
Drehtsromtrafos
a. bis 200 kVA 3,5 - 4,5%
b. 250 - 3200 kVA 6%
c. 4000 - 5000 kVA 6 -7%
d. 6300 - 10000 kVA 7 - 10%
Trenntrafo 10%
Spielzeugtrafo 20%
Klingeltrafo 40%
Experimenttrafo 70%
Zünd-, Schweißtrafos 100%
Und nun kannst Du mit folgenden Formeln die Kurzschlußspannung und den Kurzschlußstrom bestimmen.
uk = (100%*Uk)/UN
uk = Kurzschlußspannung in %
Uk = Kurzschlußspannung in V
UN = Nennspannung in V
IK = (100%*IN)/uk
IK = Kurzschlußstrom in A
IN = Nennstrom in A
uk = Kurzschlußspannung in %
Viel Spaß. Ich hoffe das war jetzt zu viel Input.
Gruß
Armin
MischaMV
30.11.2005, 20:14
Danke für euere Hilfe.
Gruß Michi.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright ©2024 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.