PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Wie schliesse ich einen KTY16-6 und einen PT100 an die CC an



cni
28.11.2005, 20:06
Hallo,

ich möchte eine Temperatur-Steuerung mit der C-Conrol (I) realisieren.
Jetzt habe ich mir zwei Temperatursensoren KTY16-6 und PT 100 besorgt.
Beide haben 2 Anschlüsse (rot und schwarz bzw. weiss) und der A/D Eingang an der CC hat 3 (IN, 6,5V, GND).

Wie schliesse ich nun die Sensoren dort an???

Danke

Gruß
Christian

cni
29.11.2005, 21:41
Kann ich das so machen:


GND 5 V
=== 4,7 k Sensor +
| ___ ___ |
o-----------|___|-----o-----|___|------------o
| | |
| | |
o o o
GND IN 6,5 V
(A/D Eingang) (Uref)

Oder eher nicht?
Welchen Widerstand muß ich verwenden (hab 4,7k eben da gehabt)?

Danke

Gruß
Christian